登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:尽量减少电器接头
点击:1968 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
zzm7959
我车间的20多台超声波,一圈下来串20多个插座!都是用手拧的!由于虚,经常帽烟!让换粗线!但是很费工时!我想:那就是由于接线的接头太多引起的热,我让大家把头的胶布都剥开,用焊锡给焊好!再包上胶布!就再也没有发热过!
17-09-21 11:41
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
按工艺插座的线头就是要上锡的。
17-09-21 11:48
2楼
编辑
引用
管理
zzm7959
说的不是插座里,是插座引出的线与主线连接处。每隔一米就是一个插座,以前全是用手拧上的。现在我把它们全焊好了。就理不热了!
17-09-21 13:11
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
zzm7959
在 2017/9/21 11:41:24 发言
【内容省略】
一劳永逸
最后修改:
2017/9/21 13:12:24
17-09-21 13:11
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
处理得很不错,焊锡工艺要处理好,不然接触不良也发热。
17-09-21 13:47
5楼
编辑
引用
管理
1522615606
焊锡后电阻变小,也就不发热了。
17-09-21 17:17
6楼
编辑
引用
管理
hmz810220
细节的东西做好可以减少很多问题的发生
17-09-21 18:30
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
工作中发现的问题,用较为可靠的方法解决了。
17-09-21 19:00
8楼
编辑
引用
管理
kailelaohu
接触不好电阻大,当然发热。这是电的基本常识。
17-09-21 21:29
9楼
编辑
引用
管理
15010060825
把两根线用线鼻子压在一起
17-09-21 21:36