主题:请教西门子200PLC的输入点上可并接中继吗?

点击:1700 回复:14

这样只会少故障点,比你直接光电开关进PLC还要好,没有干扰信号的。
17-09-20 13:20
无该方面经验,应当需考虑负载能力、或许还有线圈放电因素。
17-09-20 14:16
谢谢
17-09-20 14:18
其实我们给早期压铸机配置机械手组成自动化生产时经常需要采集压铸机的部分信号做机械手运行和连锁信号,此时我们就是在输入点加装继电器采集相关信号,因为部分信号压铸机是那种输出25mA的接近开关,我们在选用继电器特别关注继电器的线圈工作电流,一般都是15-20mA左右,
17-09-20 15:30
先用光电开关控制中继再用一个触点接到PLC输入点上。
17-09-21 09:46