主题:请教西门子200PLC的输入点上可并接中继吗?
点击:1700 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
52402690
线体上的到位光电是接到PLC上的输入点的,想取这个信号去控制一个中继的线圈,不知会对PLC的这个输入有干扰吗?请各位大神们指教,谢谢
17-09-20 10:21
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
怎么不通过plc的输出控制呢? 节约?
17-09-20 10:58
2楼
编辑
引用
管理
52402690
不想改变原来的程序
17-09-20 11:04
3楼
编辑
引用
管理
MFDXT
可以接上试试,实践出真知
17-09-20 11:15
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个只是需要在继电器触点加装抗干扰吸收元件,完全可以!
还有就是需要考虑前级信号的驱动能力:PLC的输入点驱动只需要3-7mA即可准确驱动,但是继电器线圈需要30-100mA才能正常驱动,因此前级信号驱动能力不足不能如此做
17-09-20 11:17
5楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
动作不频繁的话,你光电可以先控制继电器呀!继电器其中一个触点进PLC点就可以了……
17-09-20 11:17
6楼
编辑
引用
管理
52402690
受教,谢谢
17-09-20 11:31
7楼
编辑
引用
管理
52402690
通过中继触点进PLC输入,怕多个故障点
17-09-20 11:33
8楼
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
引用
qq2994216177
在 2017/9/20 11:17:46 发言
【内容省略】
我也是这样想的,用中间继电器可以扩展无限路控制。
17-09-20 11:40
9楼
编辑
引用
管理
卢学斌
你光电开关控制继电器,然后继电器引出一组触点给PLC,剩下的控制其它东西不行吗?