主题:【话题】经验分享,开机就炸固态继电器(20170919)
点击:3644 回复:42
40楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
kdrjl
在 2017/9/20 20:57:26 发言
【内容省略】
是两个加热棒并联的380V的!
17-09-25 08:19
41楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦,这样呀,其实并联电路不是很好,当然电阻的并联相对要稳定一些。并联电路的负载,就存在一个均流的问题。比较讨厌。也容易出事。
17-09-25 15:27
42楼
编辑
引用
管理
广州耐得钟建
据贴子的描述,我觉得其实还是短路出的问题,漏电只是表面现象。能够检测到漏电,说明绝缘其实很薄弱了,一通电,热胀冷缩,然后发生短路。因为没有安装快熔所以直接把固态继电器烧了。我是过来看看是否一定需要快熔的经验,看到这个帖子。看来还是有收获,快熔还是需要的,装一套吧又不贵。
24-10-30 11:04
上一页
上一页
工控新闻
10月我国制造业PMI为50.1%,重回扩张区间
2024中国机械工程学会年会在西安召开
台达成功打造亚太区第一条IPC-CFX生产线 获颁IPC亚洲卓越企业领导者奖
新品发布 | 研华新一代CXL 2.0内存,数据中心效率大革新!
同源共创 模式革新 | 华天软件皇冠CAD(CrownCAD)2025新品发布会圆满举行
六部门开展2024年度智能工厂梯度培育行动
25%+效率“满屏”,爱旭推出产交付效率最高光伏组件
霍尼韦尔携手雪佛龙开发人工智能辅助的炼油工艺解决方案
更多新闻资讯