登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:空开无负载跳闸
点击:4163 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
hmz810220
08年左右装修的房子,有一路是空调插座,用万用表测量无短路,也无对地,一送电空开跳闸,包括上级40A也跳,估计线路绝缘老化了,准备借个摇表看看,住6楼,应该不存在潮湿找出绝缘电阻下降。
17-09-10 22:15
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
若拆开了开关的出线,则为未接负载。
所述跳两个开关,有可能有短路或绝缘不良情况。
17-09-11 05:19
2楼
编辑
引用
管理
安且吉兮
先拆除空调一路线,单独无负载合上电,如仍然跳,那是剩余电流动作断路器本身问题。否则线路必定有问题,采用分段分块检查(即断开部分线路送电来确定问题线路位置)。
17-09-11 07:38
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
出线端线路断开,在合上试试。
17-09-11 08:06
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
空开出线侧的N线,地线拆下,再送电看是否还跳闸,并用万用表N线,地线的电压
17-09-11 08:43
5楼
编辑
引用
管理
yecao2003
断开出线试试。
17-09-11 08:52
6楼
编辑
引用
管理
zxf11114
拖开下端线路开还跳闸吗,如果还是跳检查空开,如果不跳分段检查线路
17-09-11 09:08
7楼
编辑
引用
管理
877476825
楼主说的空开是带漏保功能的空开吧,估计是有漏电的地方
17-09-11 09:10
8楼
编辑
引用
管理
电工班长
如果是两级都是漏保开关则极可能是线路绝缘问题,如果不是则是线路短路。
17-09-11 10:09
9楼
编辑
引用
管理
hmz810220
估计绝缘不良,空开下端线都拆了,表量未短路,现在只能考虑线路绝缘问题了,关键是暗线
17-09-11 10:54
上一页
下一页
工控新闻
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
更多新闻资讯