各位大师:
您们好!请问我用AC220V两线制光电开关控制欧姆龙220V继电器线圈时,光电开关老是容易坏,是什么原因,还是选型问题,有没有好的品牌推荐,谢谢!
17-09-08 13:46
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
器件具体型号
17-09-08 14:02
2楼
编辑
引用
管理
zzm7959
是怎么个坏法?是器件爱坏?还是触点爱坏?我想主要还是质量问题!
17-09-08 14:19
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
用欧姆龙E3E2交流两线制光电开关试试吧。
17-09-08 14:39
4楼
编辑
引用
管理
276009526
在中间继电器两端并个浪涌吸收电容。
17-09-08 16:50
5楼
编辑
引用
管理
1522615606
在继电器线圈两端反并联一个二极管。
17-09-08 17:05
6楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
引用
1522615606
在 2017/9/8 17:05:18 发言
【内容省略】
交流继电器能并联一个二极管?
17-09-08 17:48
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
买的东西铁定不是OMRON行货!!
另外你直接选用欧姆龙E3JK-****系列内部就是继电器输出
17-09-08 17:58
8楼
编辑
引用
管理
goldage
经常坏就对了,两线制的负载有限,线圈没有吸峰保护二极管
17-09-08 22:24
9楼
编辑
引用
管理
yijian200
继电器是LY2NJ,光电开关是同产的,我估计也是质量问题。
17-09-09 10:46