主题:mBus MsG程序中Addr如何填好数据

点击:2161 回复:7

德力西变频器A000H与B000H换算后应该填什么数据到Addr这栏,谢谢大师!
附件 IMG_20170905_220921R.jpg
附件 IMG_20170905_220647R.jpg
附件 IMG_20170905_220619R.jpg
附件 IMG_20170905_220747R.jpg
17-09-05 22:17
440960
17-09-06 08:09
16#A000+40001如果超过49999就改为16#A000+400001
17-09-07 11:42
40001或者400001开始.也有偏移1个的。
17-09-07 16:47
谢谢大家,非常感谢,现在有个新问题,通迅连接上后,有时要启动两次,变频器才会启动运行,有时又是启动一次,变频器会启动运行,即I0.1动作两次,pLc对应指示灯亮两次,变频器才运行,向大师们请教!
17-09-07 20:34
你将收发数据的触发脉冲改成定时轮询,比如100毫秒触发一次
最后修改:2017/9/8 9:33:48
17-09-08 09:31
好的,我试试,非常谢谢你!
17-09-08 21:11
大师好,轮洵程序怎么写呀,请大师指教指教