登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:进口的电机铭牌问题
点击:2441 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
hwktry
这是8极,800转的电机吗?用变频器带动的话,最高频率能到多少?电机速度慢了点,我怕调太高把电机烧了
谢谢大家
17-08-26 12:33
1楼
编辑
引用
管理
hwktry
17-08-26 12:41
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
50HZ工况下,8极电机的同步转速=750RPM,异步转速约700RPM。
800RPM速度从何而来,你的电机额定频率是多少?
17-08-26 12:42
3楼
编辑
引用
管理
hwktry
我的意思是差不多800转,2楼我发图片出来了,师傅帮忙看下,谢谢啊
17-08-26 12:45
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
根据以上铭牌数据,额定频率是60HZ,460V,△连接,同步速度=900RPM,如果要增加速度,75HZ应该没问题。
75HZ时,请注意是否过载。
不过,60HZ,460V(并非380V),肯定没事。
最后修改:
2017/8/26 13:02:36
17-08-26 12:57
5楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
看铭牌上是运行频率是50/60HZ,超过60发热就严重了
17-08-26 12:57
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
如果不过载,75HZ完全没有压力。
17-08-26 13:10
7楼
编辑
引用
管理
hwktry
那变频器的380V,60hz能用吗? 460v的话要用变压器吧?
17-08-26 14:12
8楼
编辑
引用
管理
hwktry
这个460v电压要用变压器吗?380v变频器调到60HZ可以吗
17-08-26 14:15
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
应该没问题,国产普通电机额定频率50HZ都可以运行很高。
17-08-26 14:17
上一页