登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流互感器与电流表不配套,电流实际值是多少?

点击:3878 回复:11

185kw电机,电流互感是500/5,所接配套电流表是400/5的,
当电流表显示200A时,实际电流是多少?该怎样换算?
17-08-05 14:29
实际电流是250A。
17-08-05 14:42
能给说一下计算方法吗?
17-08-05 14:46
显示电流200A,那么互感器输出电流就是2.5A。互感器变比500:5,换算成实际测量电流就是250A
17-08-05 15:02
亦可以用钳形表测量一下,以比对。
17-08-05 15:13
(500/5)/(400/5)=X/200,x=200*5/4
17-08-05 15:24
互感器500/5=100,是把实际电流缩小到了1/100
电流表400/5=80,是把电流的读数放大了80倍(只是读数放大,实际电流信号没有变)
现在电流表显示是200,那么实际流过电流表的电流是2.5A ,这个电流也是互感器二次的电流,那么互感器一次的电流就是2.5*100=250A
(电流表读数/80) * 100 =实际电流
电流表读数*1.25=实际电流         200*1.25=250
现在能明白了吧
17-08-05 15:49

qd

好几个贴都是互感器跟电流表不配套这是为什么呢表情
17-08-05 16:33
可以把电流表拆开,把表盘上的标数改改就行了,就不用换算了,没什么大不了的,这不是个事
17-08-05 16:40
亲,这个方法好,
17-08-05 18:14