主题:电流互感器与电流表不配套,电流实际值是多少?
点击:3878 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
185kw电机,电流互感是500/5,所接配套电流表是400/5的,
当电流表显示200A时,实际电流是多少?该怎样换算?
17-08-05 14:29
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
实际电流是250A。
17-08-05 14:42
2楼
编辑
引用
管理
海狼1974
能给说一下计算方法吗?
17-08-05 14:46
3楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
显示电流200A,那么互感器输出电流就是2.5A。互感器变比500:5,换算成实际测量电流就是250A
17-08-05 15:02
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
亦可以用钳形表测量一下,以比对。
17-08-05 15:13
5楼
编辑
引用
管理
osp321
(500/5)/(400/5)=X/200,x=200*5/4
17-08-05 15:24
6楼
编辑
引用
管理
243604901
互感器500/5=100,是把实际电流缩小到了1/100
电流表400/5=80,是把电流的读数放大了80倍(只是读数放大,实际电流信号没有变)
现在电流表显示是200,那么实际流过电流表的电流是2.5A ,这个电流也是互感器二次的电流,那么互感器一次的电流就是2.5*100=250A
(电流表读数/80) * 100 =实际电流
电流表读数*1.25=实际电流 200*1.25=250
现在能明白了吧
17-08-05 15:49
7楼
编辑
引用
管理
qd
好几个贴都是互感器跟电流表不配套这是为什么呢
17-08-05 16:33
8楼
编辑
引用
管理
zcd207
可以把电流表拆开,把表盘上的标数改改就行了,就不用换算了,没什么大不了的,这不是个事
17-08-05 16:40
9楼
编辑
引用
管理
MFDXT
亲,这个方法好,