主题:电流互感器与电流表不配套,电流实际值是多少?

点击:3878 回复:11

倒推:
电流表显示200A时,400/5的电流表实际输入电流2.5A,也就是电流互感器二次侧电流,那么电流互感器一次侧电流实际就是
2.5×500/5=250A
最后修改:2017/8/5 19:36:21
17-08-05 19:35
终于整明白了,感谢!