登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:频繁烧保险故障

点击:1639 回复:15

我们一般都把保险换成空开了!保险换起来太麻烦 还要做备件!
17-07-27 17:52
该用户被锁定!
17-07-28 08:17
设备电气保险丝熔断,就不能盲目的安装新的保险丝,肯定线路或者负载有短路故障,必须找到短路点,排除后才能更换保险丝....离合器的电流只能安装2A保险丝。
17-07-28 13:47
换了一个还烧那就说明电路有故障了,还能连续烧4个,跟我们公司的机修一个样。表情
17-07-28 17:21
加个单P的空开就省好多麻烦了。
17-07-28 17:30
虽然看起来是个常规故障,但“电工技术”版块欢迎工作中的实例介绍;而且,该主题对于设备维修初涉者,可以有较好的参考作用。

顺及提一下回复。
3楼和9楼,这两位都是高分,而却是应景式回复,显得实在不应该:
3楼仅有一句一般性的感概,实质是无意义回复;9楼略微切题,却常见其这种套式回复,久之至少会是视觉疲劳。

5楼的回复,是4楼的末几个字,已多次提到反对如此摘抄。
在“电工技术”版块,提倡写自己的话。
[quote]以下是引用3楼xuzhaokun2017/7/27 10:24:22的发言:
楼主经验丰富呀。[/quote]

[quote]以下是引用5楼yjk22892017/7/27 15:15:45的发言:
楼主经验丰富。[/quote]

[quote]以下是引用9楼凤凰息梧桐2017/7/27 16:52:46的发言:
故障扩大了啊[/quote]
17-07-30 11:29