主题:电流三相不平衡对电表的测量精度有影响吗?

点击:9070 回复:18

若是三相四线表,有影响应当也在允许范围内(表计合格、接线无误等);但只是有这个概念,无具体资料。
17-07-21 15:23
理论上是三相电压、三相电流平衡是最好的,但在生产实际中只能尽量将三相负载调整平衡,三相电流不平衡不会造成计量不准确的...
最后修改:2017/7/21 16:58:00
17-07-21 16:57

引用 gc666 在 2017/7/21 16:57:19 发言【内容省略】

就是现实中不平衡,也就一个标准,看我的图片中你可以发现,不平衡的太多了了,自动化生产线
17-07-21 17:22
理想与现实是有区别的,专业电气人员会尽可能把三相负载调整好的(三相电压、三相电流),但国家标准是允许三相电压、三相电流不平衡范围值内的。楼主不要纠结啦!呵呵...
17-07-22 10:56
应该是没有三相电流不平衡影响电表的测量精度这种说法吧。三相电度表就是三台单相电度表。电压和电流不同相或是互感器的原因应该只是会影响电度表准确度,不能影响电度表的精度。功率因数低会导致耗电比较高。如果怀疑电度表的精度,可以通过送计量局或是国家电网校验。
最后修改:2017/7/22 20:28:16
17-07-22 20:23
三相四线电度表如果接线正确(包括电压线相序,电流线相序,电流线极性),电度表出厂合格,则任何严重不平衡甚至负载断相都不会导致计量不准,可能的原因还有电子电度表内部模式设置,及电压互感器和电流互感器变比设置,如150/5的电流互感器,有些电度表厂家要求设150,但大部分厂家要求设30。
如果都没问题,根据实际电压电流功率因数估算负荷功率,并与电度表计量比较即可大致确定实际负荷功率,业主方感觉耗电高是主观判断,不一定准,专业人员要用事实数据说话解释。
17-07-23 11:32
应该是不准
17-07-25 22:20

引用 qq362176248 在 2017/7/20 21:02:45 发言【内容省略】

大部分都是0.1的精度吧
17-07-26 21:22
三项不平衡,绝对不会是计量不准的原因,没有哪个用电单位是三项平衡的,还能都不准?!找找其他原因吧,也有可能是互感器的原因。
17-07-27 07:35