登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流三相不平衡对电表的测量精度有影响吗?

点击:9070 回复:18

附件 微信图片_20170720152630_副本.jpg
这是客户反映耗电量比较高,说电表测量不准确,我们去现场测试发现电流三相不平衡的严重,造成了耗电量比较高,那么这样的情况下会造成测量精度不准确吗?
17-07-20 15:28
这个估计得问一下仪表厂商计量方法
有可能导致计量偏差!
17-07-20 16:37
这个不是不准的原因,当然能三相平衡尽量去调整
主要是表的精确等级和互感器的精确等级,还有接线查下有没有错
17-07-20 16:41
三相电流不平衡是不影响电表的计量精度的。
17-07-20 17:21
不影响,电表制造厂早考虑到了
17-07-20 18:43

引用 wenquan753 在 2017/7/20 16:37:52 发言【内容省略】

厂家的话也不能全信
17-07-20 21:01

引用 yejingmao 在 2017/7/20 16:41:24 发言【内容省略】

互感器的精度0.5,表的精度0.5计量应该够用
17-07-20 21:02

引用 fsjnzhouyan 在 2017/7/20 17:21:12 发言【内容省略】

这个需要咨询咨询厂家
17-07-20 21:03
三相不平衡负载最好用三相四线模式,包括外部接线和内部设置。看看是不是?
17-07-20 23:12

引用 82252031 在 2017/7/20 23:12:59 发言【内容省略】

好像是,但是具体的怎么个原理,方便分享一下给大家吗
17-07-21 12:32

上一页下一页