登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:断路器选择

点击:1621 回复:17

1、总断路器下多台水泵 有5.5KW*9台,11KW*2台,4KW*2台,2.2KW*1台,3KW*1台,0.25KW*1台 额定电流大概有170A   但是实际选择的总断路器 只有160A (网上说总的断路器选择是电机额定电流总和的0.8倍,这个是怎么来的)
2、11KW的变频器拖动11KW的水泵 断路器实际选择的是40A     从图纸上发现 11KW直接启动的断路器用的是32A  而此处有变频器启动用的是40A  那么变频器启动时用32A的可以吗
17-07-19 10:28

qd

5.5KW*9台,11KW*2台,4KW*2台,2.2KW*1台,3KW*1台,0.25KW*1台 这些电机同时启动?
17-07-19 10:58
应该有备用机
17-07-19 11:04
 电机都是同时工作的吗?
17-07-19 16:40
这里的关键还是断路器的使用场合,是带载通断?还是静态的通断,前者要使用自动开关,而且电流容量不能小于负载电流,后者可以使用刀闸,电流可以适当减小。因为刀闸没有分断能力,但触点容量比较大。
17-07-19 17:08
总开关0.8倍?全部运行时起不是超过了开关电流!
17-07-19 17:13
这个还得看使用率
启动带变频的应该低一些
17-07-19 18:59
并不是同时启动 如果按照流程正常运行  大多数都会启动  不是同时启动的话 选择的时候 是不是可以不按照所有额定电流的总和来算
17-07-20 10:29
总开关等于总电量的0.8倍,这个没听过。
17-07-20 11:07
我一直理解的塑料断路器的的选择是线路的总电流加上最大的电机的启动电流,没听说过是总电流以的0.8倍,这样子的电流超过了断路器的负荷会不会容易跳。
17-07-20 11:12

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯