点击:1109 回复:18
引用 wenquan753 在 2017/7/18 20:08:57 发言【内容省略】
现在只能确定是刚好周末的时候车间别的设备没开,就开一台设备,运行一段时间主机停机,报警变频器异常,后看变频器报警是电流超过设置电流,变频器三菱D740的,后复位看变频器监控电流,2.3-2.4A,开始怀疑负载过大,后对比相同设备,也是这样。周一车间设备都开了,再监控电流,1.8A,我也无语掉,过几天再看看,2.3A的时候电机温度是会高点,也怀疑过散热问题,不过检查风扇都用工作,就是电机运行频率40HZ,风扇速度会低点。负载都是相同的,别的我也还没想到。之前也有客户告诉我到晚上就是容易电流过载报警,白天就是没问题,想不通。