主题:【话题】天然气燃烧机控制盒同时烧坏PLC也坏了(20170718)

点击:1751 回复:30

多个220V电源指示灯同时损坏,很可能是过电压所致;
浪涌保护器,该种情况下能否起到保护作用,可能要看其参数了(未具体了解过)。
17-07-17 11:24
用焊机了?
17-07-17 11:31
一次性烧这么多,应该是电源问题,检查一下电压问题!表情表情感觉你们中奖了!
17-07-17 11:32
没有早上7点半左坏的幸亏有是交接班的时候开的机器少要不坏的还多。
17-07-17 12:34
电源部分受到高压冲击了,问问供电部门,他们应该很清楚,保不齐还可以索赔哦
17-07-17 12:51
你们公司进线电压是多少的?
自己有变压器吗?
按照描述来说应该是超压导致的!
17-07-17 13:58
自己的变压器4oo千伏安,进线1o千伏的高压。
17-07-17 14:26

引用 1299305403 在 2017/7/17 14:26:19 发言【内容省略】

N线是否可靠连接?
17-07-17 14:30

引用 zzn6737 在 2017/7/17 14:30:38 发言【内容省略】

N线没问题,就是早上一个瞬间的事!
17-07-17 14:48
该用户被锁定!
17-07-17 16:47

上一页 下一页