主题:【话题】天然气燃烧机控制盒同时烧坏PLC也坏了(20170718)

点击:1751 回复:30

今天早上天然气燃烧机控制盒同时烧坏,别的电源指示灯220v也烧坏了20多个。别的设备pLc也突然没了反应人机界面数据全部丢失应检查电源正常,断电5分钟后恢复正常。哪位师傅给分析分析是什么原因。另外直流设备和普通设没有问题。
附件 1500254911862.jpg
附件 1500254894903.jpg
附件 1500255385261.jpg
附件 1500254924199.jpg
最后修改:2017/7/19 9:08:47
17-07-17 09:34
图中烧黑的部分,是保险管。很显然,大范围数量众多设备的相同位置烧坏,是电源电压飙升导致的。
17-07-17 09:56
高压进入过了;
17-07-17 10:20
那pLc是什么原因啊?
17-07-17 10:22
是变压器坏了还是上一级供电有题?
17-07-17 10:24

引用 1299305403 在 2017/7/17 10:22:53 发言【内容省略】

PLC有过电压保护系统,过压自动关闭本机。表情
17-07-17 10:26

引用 1299305403 在 2017/7/17 10:24:33 发言【内容省略】

要检查一下您公司的供电系统,是发电机组供电?还是国家电网供电?表情
17-07-17 10:27
国家电网供电的!
17-07-17 10:56
可以在总配电室安一台浪涌保护器吗?400kVA的变压器空载电压400V带载后390V左右。
17-07-17 10:58

引用 1299305403 在 2017/7/17 10:58:48 发言【内容省略】

可以,如果是三相380V五线制供电系统,390V是正常的。