登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:在线等,急急急求助,遇到一头疼问题,PLC无源信号的感应电压问题。

点击:4870 回复:29

把所有的信号线和远控线都拆掉,去测接线端子侧的感应电压,是没有的,所以我才头痛!
17-07-20 11:39
电缆线的问题大些,以前遇到过,买的劣质电缆,电机一运行PLC的输入点会误动作。控制柜到检测开关的多芯线换了就好了。
17-07-20 11:40
真是电缆线就麻烦了,我不敢确定,确定的话就直接跟施工方说让他们换了,否则的话打脸自己就麻烦了,总共要放30多根电缆。
17-07-20 11:44
线都拆了,端子没有电压,那就把西安都重新抽出来看看呗。
17-07-20 16:20
目前项目还在进行中,指示目前我还没时间去,下星期一再去仔细检查下接地。 真没别的招了
17-07-22 16:06
如何在线路中加入电阻或者并联电容来消除的话,那么应该如何选择合适的参数,譬如下图的一个12点数字量输入模块DI,输入阻抗为6.4千欧,那应该如何处理?这是其一
其二如果是模拟输入模块AI,谁知道参照对应模块的特性如何进行参数设置已有效降低干扰。
附件 DI输入特性.jpg
附件 ai滤波.jpg
附件 ai输入特性.jpg
附件 di滤波.jpg
最后修改:2017/8/4 9:53:11
17-08-04 09:52
目前的干扰基本30V以下的直接接入是没问题了, 主要是还有几十个60V+的,还没彻底解决。加电阻或者电容不知道如何选,谁有合适的型号,参数?
到PLC柜的普遍电缆长度为25-50m之间,到底是加电阻好还是电容好?
我担心如果选不好,会加大PLC的输出电流,这样也是麻烦啊,如果加中继,你说加24V的吧,会不会也烧,如果加220V的吧,电压又不够,哎。
最后修改:2017/8/4 10:45:08
17-08-04 09:56
现在感应电的原因基本清楚;
1)阀门的开关限位信号和驱动的小电机的电源线的走的是一根多芯线,
2)到PLC去的干触点信号和PLC远控线走的也是一根多芯线
3)上述这两根线在电缆沟里部分敷设在一起
最终的结果是 先说2)到PLC去的这根线如果把远控线在设备端不接,还是有感应电压,这应该是和1)敷设在一起造成的,
17-08-04 10:21
有的设备箱体内,电线太过密集,设备端拆除远控线芯不接后,三菱PLC还是有很明显的感应电压,这个原因就不好找了,再重复说下的就是设备一旦启动就有感应电压,只通电源不启动是没有的。这个目前只能初步判断是设备端箱体内布线太密集。 我没有好的解决办法。
18-01-06 22:01
控制电源线和PLC线肯定不能同一根电缆,PLC信号线用屏蔽线,屏蔽网在柜侧单端接地,柜子到设备侧每个位置都拉一根接地线,和柜子接地并在一起,保证柜子和设备侧等电位,这个很重要!当然确保接地要良好……
18-01-07 06:14

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯