登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】分享一例小故障(20170712)

点击:1719 回复:26

 发生在前几天,下班饭后散步途中接到公司电话,一台运行中的630KW高压10KV环保风机突然跳闸停机,值班电工检查发现现场油站及仪表配电箱内控制回路电源开关跳了,导致风机联锁跳车。送电合不上,一送即跳。我电话让他们把开关下端线撤掉再送试试。一会回电说可以送上。于此,基本判断是后级有短路,于是让他们先排查一下短路点,我则结束散步回家开车返回公司。二十分钟抵达现场,值班电工说没找到短路点。仔细查看后级负载只不过是几个信号继电器和指示灯送电即得电,其它负载则是运行后才得电,外观看不出短路。其时电工正在逐个撤线,有点乱,我让他们先恢复接线。在他们恢复接线的过程中我仔细看了一下控制开关,是一个2p的正泰断路器,由于贴的标示,看不到开关容量,于是撕去标示发现电流为4A.恢复接线后试电,正如他们所说的一送即跳,可以看到跳闸瞬间开关内有小火花,找了一个钳形电流表测量送电瞬间电流,似乎并不大,只有不到1A的样子(当然由于时间太短此电流不能作准只能参考),在送电瞬间观察了一下箱体上的各种指示灯瞬间都亮了一下,心中便认为应该不存在短路,如果有短路的话压降会很大不足以让指示灯亮起来。于是,不再挨个撤线试电,直接让他们找了一个10A2P断路器换掉原来的4A断路器,换好后送电正常,测量电流0.3A。然后系统开机一切正常。
最后修改:2017/7/13 8:49:58
17-07-11 11:02
断路器故障有的时候真的很难搞。
17-07-11 12:01
空开老了
17-07-11 12:52
证明电路没有问题应该换一个新的4A。
17-07-11 13:01
也许这只是表面现象,问题的原因却另有玄机……
17-07-11 13:10
有时会一叶障目的,下意识的,认为这个环节不可能有问题,后其它外围设备都正常,返过来才检查粗心漏掉的设备,确定故障点。
17-07-11 15:10
换大了不太靠谱啊
17-07-11 15:39
应该换同型号的啊
17-07-11 16:58
楼主厉害,思维判断准确!
17-07-11 17:04
电工班长的帖子,非常耐人读。非常喜欢这样的技术贴。
有时后找不到故障,排除法也是一个很好的选择。楼主可以有时间换一个新的空开,看一看,或是打开旧空开,是不是质量问题
17-07-11 17:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯