登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】分享一例小故障(20170712)

点击:1719 回复:26

好久没有看见 电工班长  的帖子了!如果是我我可能会用万用表量一下。
17-07-11 19:46
换这么大的啊!
还是来个4A的吧!
建议拆开看看开关内部有没有问题
万一其他地方还有隐形问题就比较麻烦了!
17-07-11 20:12
你就是个电工班长什么时候升为电工排长嘻嘻
17-07-11 20:12
短路或接地故障最头痛了!尤其在停电停机的压力下!很容易误判!不但要凭技术 还要有过硬的心理素质!以保持清晰的思路!
17-07-12 09:59
我觉得换大了不好,应该换4A的,保险,不然容易坏电器
17-07-12 18:29
遇到过类似的情况,换大点的空开就好了。
问题是,为什么之前没有问题。
楼主,最近是不是下雨?或者梅雨季 ?
17-07-13 06:45

引用 13858780810 在 2017/7/12 18:29:18 发言【内容省略】

我认为此开关主要就是短路保护作用,4A与10A的对于短路来说差别并不大。再者,我觉得此处设计4A开关有点偏小,时间久了电流越小的开关故障率越高,故而用10A替换。
17-07-13 08:46

引用 chengzheng 在 2017/7/13 6:45:39 发言【内容省略】

像这样开关的问题是日渐积累的结果。我个人以为开关设计有点偏小。
经常下雨,空气潮湿,但还不到梅雨季节。
17-07-13 08:52

引用 莫头脑 在 2017/7/11 20:12:37 发言【内容省略】

哈哈,你怎知俺现在不是电工连长捏。
17-07-13 08:53

引用 知道一点 在 2017/7/11 12:52:54 发言【内容省略】

同意。设计的有点偏小,所以容易老化。
17-07-13 08:55