主题:【话题】PLC输入点莫名其妙闪一下是怎么回事(20170706)
点击:3291 回复:36
30楼
编辑
引用
管理
ehszcs
又出现干扰,坐等楼主公布答案。
上回我发现的干扰是亚弧焊造成的,这次是?
17-07-06 15:30
31楼
编辑
引用
管理
AQuiesthomme
你上次情况和这一样吗
17-07-06 16:09
32楼
编辑
引用
管理
ehszcs
引用
AQuiesthomme
在 2017/7/6 16:09:04 发言
【内容省略】
上次是,每次旁边的人搞亚弧焊plc输入就会闪。机器自己动作。后来还是把电箱接地才好的。
17-07-06 16:12
33楼
编辑
引用
管理
ELE
感染的可能性很大,现场碰见过,偶尔一闪一闪的,结果发现同一个配电系统的空压机启动瞬间会跳,也不是对精确控制的系统输入点+延时处理的好了些
17-07-06 21:37
34楼
编辑
引用
管理
yuior
你从站这些闪断的点是由Profinet连入交换机的吗?怀疑是交换机故障或交换机的P口丢数据包
17-07-06 21:48
35楼
编辑
引用
管理
AQuiesthomme
电箱,配电柜吗
17-07-06 22:46
36楼
编辑
引用
管理
AQuiesthomme
临时措施加了延时,问下在扩展模块加终端电阻可以减少干扰吗
17-07-06 22:47