主题:在FX3GA定位中的问题
点击:792 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
zrx517697809
近期发现在FX3GA中当M8349接通后,Y0口控制的伺服电机停止了,可标志位M8340还是接通的,只是偶尔会这样,大部分时候M8340是断开的。有网友知道这是怎么回事的吗?
17-07-03 15:53
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
看下M8340接通时,这个定位指令前面的驱动条件是不是还在接通。