引用 479055278 在 2017/7/3 11:27:55 发言【内容省略】
如果你用摇表测绝缘是好的,但是运行起来仍异常发热且过电流,在排除负载故障的情况下就需要用电桥把三相绕组的电阻测出来对比一下,若某一相绕组的电阻明显过低,那就说明这一相绕组可能存在匝间短路。还有一种特殊的匝间短路故障,电机冷态时测量三相绕组电阻平衡,但运行一段时间后就出现匝间短路跳闸的问题,这种故障不好判断。点击:2861 回复:37
