主题:【话题】超过几十千瓦的电机,大家怎么确认它的好坏呢?(20170704)

点击:2861 回复:37

大电机用星型启动,功率只有三角型的三分之一,配上185乘以2除以3的120A空开,启动一下,看三相电流是否正常,如正常应该没有大问题。
17-07-03 20:51
开玩笑啊,这么大的电机好坏用MF47表测量,不用高精度的表桥测量就感觉在耍流氓,500伏的摇表可以测绝缘
17-07-03 21:10
匝间层与层的绝缘也要想办法测吧?
17-07-03 21:18
这个怎么用什么测量呢?
17-07-03 22:03
我们公司买了一块新表,让他给改,回来改好了折开看看!
17-07-03 22:05
说是进水了,不过我们折开时里面已经没有水了。拿摇表测绝缘也没有问题,维修的老师父说理的匝对地不行了!就见他量了一下!
17-07-03 22:08
击穿的机会有多大,公司有时会量1140V的。当时就只买一个2500V 的!
17-07-03 22:10
表情没用2500V的摇表测量耐压1000V的设备绝缘过,也没见过类似的,只是曾经在在教科书上看到,所以不清楚被击穿的概率。
最后修改:2017/7/4 7:07:57
17-07-04 07:07
2500v测不出绝缘击穿,万用表竟然测出来了?是你测的有问题,还是表有问题?
低压电器禁止用高压摇表,这是常识。
万用表大致测电机阻值还可以,测绝缘用摇表,测匝间短路用电桥。
17-07-04 07:33
看来这个大电机的测量还真是个问题!
17-07-04 08:29