主题:【话题】超过几十千瓦的电机,大家怎么确认它的好坏呢?(20170704)

点击:2861 回复:37

摇表都没测出来,指针万用便就能测出来吗?
17-07-03 11:28
他是在忽悠你,他那种方法我也测过,对大电机没用,他想挣你的钱。
17-07-03 12:16
万用表不可能比绝缘摇表还可靠
不过380V的电压等级用500V档位就可以了
用2500是有点高!
17-07-03 13:29
相与地短路了,用摇表肯定可以测量出来,除非摇表是坏的或者测量方法错误。
17-07-03 14:00

引用 wenquan753 在 2017/7/3 13:29:19 发言【内容省略】

表示赞同,500——1000v摇表还可以。另外电机什么故障现象楼主也没说
17-07-03 14:27
用电桥测量相电阻。
17-07-03 14:34
第一,那个万用表一定是改装过的。有高压测试功能,就是高压高阻输出形式。第二,你用2500V摇表确实高了。低压电机用500V或1000V摇表足够了,太高了会破坏绝缘。
17-07-03 16:22
185电机绕组内部短路需要电桥才可以量出来的,应为电机的内阻太小了,万用表没有用
17-07-03 17:49
我们这里2500的摇表测量高压电机用。
其实有时候大电机我也不敢确定相间,都是通的。
谁有好的办法?
17-07-03 18:53
测量电机绕组电阻时用电桥。
17-07-03 20:23