登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:配电房总配电屏智能开关跳闸,分路开关不跳

点击:5146 回复:17

配电房总配电屏智能开关跳闸,各分路开关不跳,配电总屏智能开关跳闸,合闸后,分路送电都好的,这个情况出现好几次了。请教是什么原因导致配电总屏智能开关跳闸
17-07-01 18:41
是不是电流设置小了。
17-07-01 18:51
智能开关 设置是这样的 帮忙看下对不
17-07-01 18:59
图片上传不了  设置应该是出厂设置
17-07-01 19:00
失压??
17-07-01 20:13
Ir——过载长延时电流倍数
tR——过载长延时时间
Isd——短路短延时电流倍数
In——额定电流
tsd——短路短延时时间
楼主,你看看你的参数可能设置的过小。
17-07-01 20:54
什么开关?型号?
17-07-01 21:06
很多的支路空气开关保护功能没有总屏智能开关好,没有智能开关灵敏。支路开关和总屏开关保护定值不匹配。
17-07-01 21:07
分路开关是什么型式的?
17-07-01 23:01
总开关负荷本来就重(全部集中管理),越级跳闸正常。你需要判断跳闸的原因:
1、是否总电流超标,导致总开关动作。
2、是否是分路或者支路的用电设备导致的跳闸,比如接地,短路,漏电等等。然后检查下面的保护开关,是否规格选择不当,或者保护开关本身故障,需要维修更换。
17-07-02 01:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯