登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:配电房总配电屏智能开关跳闸,分路开关不跳

点击:5146 回复:17

电流设大点试试
17-07-02 20:11
严重赞同9楼观点。
17-07-02 20:51
调大一些,再不行的话,大概就得换了。
17-07-02 21:12
电流有点小吧,调大试试,不行就换一个
17-07-03 12:26
你这个问题还得自己去研究
实际运行情况如何?
看看5楼的几个参数设置和实际运行有没有冲突
17-07-03 20:33
这情况失压的跳居多,额定电流设小了就会越级跳闸也有可能
17-07-04 14:23
智能控制跳闸1.线路有对地、漏电、短路现象;2.瞬间电流峰值超过设定值;3.是偶尔跳闸还是经常跳闸,这两种情况是不一样的,要好好仔细检查下,最好不要乱调整整定电流值。要把故障检查出来...
最后修改:2017/7/5 16:38:06
17-07-05 16:37
你用的是dw智能开关吗,如果是那基本是失压线圈误动作。跟负荷没有关系,处理方法很多,我们基本就是把失压线圈用线绑上完事。失压线圈没有什么用
17-07-07 17:59

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯