登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:步科ET070和三菱FX1SPLC通讯不上,显示PLC NO Response 怎么办 ?

点击:6660 回复:21

触摸屏与PLC都能单独与电脑通信进行上下载程序,但它们之间通信就有问题。特别是我发现,触摸屏上显示不出能PLC地址编写的元件 。
下面是间接在线模拟画面 :
附件 QQ图片20170624063325.jpg
下面是直接在线模拟画面:
附件 QQ图片20170624063812.jpg
最后修改:2017/6/24 6:51:14
17-06-24 06:34
通信设置问题吗?
附件 QQ图片20170624063943.jpg
附件 QQ图片20170624064047.jpg
附件 QQ图片20170624064058.jpg
17-06-24 06:37
有关HMI和PLC的通讯设置呢?你选的什么型号的PLC?看不到唉!
17-06-24 08:11

引用 卢学斌 在 2017/6/24 8:11:49 发言【内容省略】

是FX1S型的PLC
17-06-24 08:24
1S的编程口是422的
正常是422方式
你用的plc编程电缆连接的?
17-06-24 08:56

引用 ytleaderplc 在 2017/6/24 8:56:05 发言【内容省略】

PLC和HMI连接的通信电缆是淘宝上买的。是我设置的错误吗?
17-06-24 10:58
三菱 的下载电缆好像中间有个转接吧,plc那侧好像是422,楼主看看连接电缆,确定好是哪种协议。
17-06-24 16:09
哪里买的无所谓,关键是对不对
17-06-24 19:58
估计还是你的通讯电缆问题,屏和PLC通讯设置比较简单
17-06-24 21:35
可以看下你触摸屏的手册,找到连接部分的说明,按手册的要求来。
另外你用的什么接口连的?看你设置是扩展了个232接口?
17-06-24 22:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯