如图所示,模拟量算法应该没有问题吧?这里有台机器用到两路流量模拟量,流量和压力。照着这个算法,压力显示值和实际值对得上,但是流量却相差好大,而且数值有跳动。理论19200,实际是19180左右。请问各位大师如何解释换算的值和实际值对不上的原因?跳动怎么处理?
17-06-23 22:49
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
干扰之类的看看
17-06-24 08:57
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
理论19200,实际是19180;
呵呵;你以为模拟量误差万分之一都不行?
模拟量都有分辩率,这个误差已经算是非常完美了;
17-06-24 09:01
3楼
编辑
引用
管理
465010287
已经比较完美的数值
17-06-24 09:09
4楼
编辑
引用
管理
0134228
是西门子的PLC STEP7编程?为什么不考虑使用FC105
17-06-24 09:30
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
数值跳动用程序解决
想理想加修正
17-06-24 11:58
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
值跳动需要使用滤波,基本上现在都是数字滤波了。
17-06-24 16:05
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
修正可以优化
滤波不晓得能不能全部解决!
17-06-24 16:55
8楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
引用
ZCMY
在 2017/6/24 9:01:15 发言
【内容省略】
大公司内部要求很严格,而且单位换算成ml/min,所以很明显。很无奈
17-06-24 23:02
9楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
引用
0134228
在 2017/6/24 9:30:35 发言
【内容省略】
西门子s7_200,用的231
17-06-24 23:03