它是指哪个模块?具体解释一下什么意思吗?非常感谢
17-06-20 21:08
啥都没有啊!神仙奈何啊!
17-06-20 21:16
Bmov  U1/G10  D160  K4
17-06-20 21:17
第一次发帖,刚忘记把关键的打出来了。
17-06-20 21:19

引用 363313080 在 2017/6/20 21:17:44 发言【内容省略】

把第2个特殊功能模块缓冲存储器10开始的4个地址内的值传送到D160开始的4个寄存器里!
是这个意思吧!
17-06-20 21:20
G表示缓冲区号,U表示模块号,这要看你是什么型号的PLC,小型还是大型的?
17-06-20 21:46
把第2个特殊功能模块缓冲存储器10开始的4个地址内的值传送到D160开始的4个寄存器里!
是这个意思吧!
17-06-22 13:55
建议先看看相关手册,,
17-06-23 06:08
把第二特殊模块的G10开始连续四个值传送到D160开始连续四个地址。
17-06-23 08:02