主题:FX3U-485BD与GS2107通讯,如何设置?

点击:8234 回复:21

附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 5bafa40f4bfbfbedbd02dec578f0f736afc31f34.jpg
目前在做一个温控的项目,需要触摸屏采集和显示温度实时曲线,用的PLC是FX3U,通讯加了一块FX3U-485-BD,还有温度模块,4AD和4DA这几个模块,触摸屏用的是GS2107,现在碰到的问题是PLC和触摸屏通过485转232的线无法通讯,PLC设置了CH1无协议,9600,数据位8位1停止位无奇偶,并且程序也设置D8120;触摸屏端设置的也是CH1,RS232通讯,协议与PLC设置一样,但是还时无法通讯,请各路大神解救!!目前我看485模块上的灯好像只有SD等闪烁并且很暗,估计是PLC有发送数据但是没有数据回来。
17-06-13 16:25
程序中一直把发送标志位复位是什么个意思啊?!M8122是手动置位、自动复位!
附件 untitled1.jpg
想选择8位模式的话,可以在初始化的时候对M8161置位,何必要如此呢:
附件 untitled2.jpg
置位M8122一般使用脉冲信号对其置位即可,你程序处理的不对:
附件 untitled3.jpg
17-06-13 21:15
实际的程序改了,第二行用的是M8002,只复位一次;第三行用的是M8000,;第三行M0我是让它每一秒发送一个信号,用的是M8013,但是通讯还是不行,不能连接!
17-06-14 09:06
这个不需要程序的吧,我做过用以太网通信的,是三菱FX3G屏幕也是gs2017
17-06-14 09:09
三菱的这个触摸屏连接手册中关于GS屏和FX连接的,只说明了232或 422的链接方式。用这两种方式连接不需要特别的程序。
你这个用485转换的目的是什么?
17-06-14 09:52

引用 无疆依依pLRM 在 2017/6/14 9:06:03 发言【内容省略】

PLC和触摸屏连接走编程口和编程口协议即可!
你和温控器通信或许要用到RS指令!
17-06-14 10:06
我PLC的通讯模块是485的,只能转了啊
17-06-14 11:21
PLC编程口是圆形9Pin口和USB的,GS2107没有USB口啊,只有一个小的USB接口,无法直连啊!
17-06-14 11:24

引用 无疆依依pLRM 在 2017/6/14 11:24:43 发言【内容省略】

GS2107没有串口吗?DB9的串口有没有?!
17-06-14 11:40
GS2107串口就是232和422两个
17-06-14 13:54