主题:FX3U-485BD与GS2107通讯,如何设置?

点击:8234 回复:21

引用 无疆依依pLRM 在 2017/6/13 16:25:34 发言【内容省略】

关键是你的触摸屏不支持与串口模块的通讯阿。
附件 snap1.jpg
你合适的方式是采用屏的RS422与FX3U的CPU做直接连接。
附件 snap2.jpg
HAVE FUN!
17-06-14 14:09
您提供的资料显示FX3U不是可以通过RS232直连么?
附件 4.jpg
17-06-14 14:17

引用 无疆依依pLRM 在 2017/6/14 14:17:24 发言【内容省略】

这下应该彻底死心了。
附件 snap3.jpg
HAVE FUN!
17-06-14 14:29
学习了。
17-06-14 14:37
屏想与PLC通过485BD通讯,PLC就不能再用RS指令,否则无法通讯。
17-06-14 15:33

引用 无疆依依pLRM 在 2017/6/14 13:54:35 发言【内容省略】

一般组态软件和触摸屏等上位机和FX系列PLC进行串口通信的话,要么走编程口协议(1对1)、要么走计算机链接协议(1对多)!走编程口协议,即就是链接编程口;走计算机连接协议,PLC则要加485BD
17-06-14 16:50
就是加了485BD模块,与屏的232口连接无法通讯,上面有位仁兄提醒说的是FX3U与GS2107只能通过422口直连
17-06-14 17:25

引用 无疆依依pLRM 在 2017/6/14 17:25:34 发言【内容省略】

不只是422,还有232,触摸屏连接手册中有这些说明的。
17-06-14 20:42

引用 无疆依依pLRM 在 2017/6/14 17:25:34 发言【内容省略】

加了485BD后,你要和屏的232口通信?!你确定要这么做??!
17-06-14 21:02
你用什么方式进行通讯的?
17-06-14 22:53