登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:在电子城买的4KVA的变压器功率够不够??

点击:2057 回复:28

在电子城买了一个4KVA的变压器,三相380V变三相220V,三相220V这端每相输出的额定电流是多少安培呢?
是不是大致这样算,根号3*220*I*COSX=4000,大致这样算出电流I吧,I大致是12A,是这样的吗?
我设备的最大功率是1800W,额定功率大概是1500W吧,那就应该是7A的电流(没用钳形万用表测量过电流),用的是220V的电压,接220V的两相,
这个变压器的功率够不够???
其中一条流水线是90W的转矩电机,时刻启动和停止,一启动,变压器就会响一下,我感觉这个变压器是不是不行???
上面几个打?号的问题麻烦知道的大哥回答一下,谢谢!!!
17-05-30 10:58
90W电机启动变压器会响,看来变压器质量不怎么样。
17-05-30 11:22
90W电机同时很多个启动?
17-05-30 12:25
电子商城买的成品?那这个指标有多水?要搞清楚。变压器一般都是直接找制造商定制,这样输出功率的指标是实打实的,否则水很大呀。
17-05-30 15:03
有别的负载,如伺服、流水线一直在跑,然后另外一条90W的流水线时刻启停。
没办法,富士康催着调试设备,急着买的,要不等公司采购买来再寄到客户端,等不及。
17-05-30 16:41
估计你这个变压器是铝线的吧!
17-05-30 17:09
4KVA的变压器,功率大概是3.2KW,带动1.8KW的设备应该是足够的。
但是你的设备中,有电机,电机的特性,就是启动瞬间,电流飙升至5倍左右的工作电流,如果此时,变压器的功率已经被别的负载霸占了60%~70%左右的话,变压器报警过电流,是肯定的。
最后修改:2017/5/30 18:06:21
17-05-30 18:04
90W还是900W哦!
90启动也没多少电流啊
太水了!
17-05-30 18:30
楼主有点小题大作,小型变压器与工业变压器一样,没那么娇气,可以允许短时超载,负载重时有电磁声,只要平均负载在许可范围内,温度在许可范围内,都没问题。
17-05-30 20:30
力矩电机启动电流不会大吧,难道你是全载启动
17-05-30 20:40

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯