10楼
编辑
引用
管理
1522615606
出事了你就完蛋了!
17-05-26 16:12
11楼
编辑
引用
管理
yejingmao
不影响功能,但使用习惯不好,断电时容易误导下端没电而误触电发生
17-05-26 16:13
12楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
不规范啊 很危险啊
17-05-26 16:53
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
空开?它的结构呢?是动静触点的结构吗,动触点一定要接输出才符合规范,否则不能带载操作空开的。不论上下如何安装空开,静触点接输入是必须的。否则就只能当刀闸用了。
17-05-26 18:50
14楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们这有部分柜子就是下进上出,都是德国的柜子。进线柜
17-05-27 02:58
15楼
编辑
引用
管理
05527833
紧挨着接触器,可以节省一些电缆。不少国产设备小厂这么做
17-05-27 07:28
16楼
编辑
引用
管理
Mr_刘
这样接是不规范的,很容易误导以后的维护维修人员。
17-05-27 09:57
17楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
说个真实的例子.
前今年,给单位旁边一个小工厂注塑机接电源。
把原来的线路拆了,换新。
1,空开倒着装的,往下拉是开。。。2.拆下端最后一根火线的时候同事摸着说,咋有点麻手呢。
。。。。。。。
当时围了3 4个人,1个人操作,还好,鞋子比较绝缘,而且拆一根包一根线。。。
经过上面一次事情,现在胆子越来越小了,每次拆装线路,必须带表量电压,试电笔不靠谱。
17-05-27 21:09
18楼
编辑
引用
管理
hmz810220
这种做没标示好就是纯粹害人,不过现在养成习惯了,每次都先验点,不管断没断开,上下端都量
17-05-27 21:23
19楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
应该会跳闸