登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教一下接地问题

点击:1760 回复:15

正常TN-S系统中低压柜到配电箱已经有PE线了,PE线还从接地排跨接到配电箱门上,这种情况下为什么还需要在配电箱外壳外面再做一次单独接地?同理还有电机的外壳,变压器的外壳,这些是属于等电位的的范畴吗,等电位的话接地线只需要4平方是不是?
17-05-25 16:36
配电箱和配电箱的门之间是通过合页连接,不认为是可靠的连接,所以要重复连接PE线,新的规定PE线的截面和相线截面相等。
17-05-25 17:01
这应该是重复接地吧、防止PE线断线的。
17-05-25 17:01
配电箱外壳外面再做一次单独接地是重复接地更安全,接地线只需要4平方是考虑电线搞拉强度和接地电阻符合要求考量不是硬性一定要4平的
17-05-25 17:25
一楼的回答是正确的
线径要求可以参考 GB 4943-2001
17-05-25 19:25
等电位范畴的话按照02D501-2就是4平方-25平方
保护接地范畴就要相线的一半或者就跟1楼说的一样要相线那么粗了
17-05-25 19:31
大侠有新规范号吗
17-05-25 19:32
那譬如2000KVA变压器外壳接地,低压侧接的双拼125*10的母排,或者上百千瓦的电机的外壳接地,按照保护接地的定义最差都要做到相线1/4吧,我觉得大过头了太夸张了吧
17-05-25 19:50

引用 479055278 在 2017/5/25 19:32:43 发言【内容省略】

GB 50054-2011 低压配电设计规范
17-05-25 21:47
就是等电位,不会有压差,无法电人。
17-05-26 06:28

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯