雷电是一种击穿放电现象,它始终找绝缘最薄弱的地方放电,如云层之间,离云层近的高大建筑物等。它与分布电容没有直接关系。个人观点,可以商榷。
17-05-24 11:41
我再给大家讲一个亲身经历。
有一家机械厂找我,说零线碰到钢梁时发出像电焊一样的火星,他的电工说曾经把零线绑到钢梁上都没事,今天不知咋啦零线晃动时碰到梁就有火星,老板也害怕了,赶紧给我打电话了电话。
 到现场后发现,这是个钢结构的机加工车间,有火星的地方是,零线从接线座上脱落了,晃动时碰到立钢梁就有火星,测量了一下零线和钢梁间电压足足220伏,变压器自用的,中性线不接地,既TT式,整个车间的三相电器和单相电器使用都正常。首先怀疑钢梁带电。从进户线开始检查,结果发现车间内有一个用钢瓦搭建的小屋,钢瓦没固定,下滑后扎到了输电线上,时间长了扎破了绝缘层。因为全车间都是钢结构的,使得全部房架都带电。这个绝缘层什么时候扎破的,谁也不知道,但靠近这个立钢梁的是一台车床,这台车床三班倒,从没停过,常用的工具,刀架,模具及半成品都堆积到立钢梁的一侧,车床的三个操作工都没有任何感觉,我注意了一下当班的操作工穿的鞋,是一双布底鞋,他说穿胶底鞋容易扎破。
 立钢梁都有很深的地脚,可以看作是打入地下的探针。这就是一次很好的电线落地实验。
17-05-24 11:45
380V接地都有两米跨步电压吗?
17-05-24 12:38
跨步电压很危险啊
17-05-24 16:59

引用 guanyumou 在 2017/5/22 23:35:31 发言【内容省略】

另一种方法是两脚靠在一起,小步前移,要保证两脚始终接触。
17-05-24 20:26

引用 songxinmin 在 2017/5/24 11:45:42 发言【内容省略】

为何用中性点不接地系统?按规这种系统应该要有绝缘检测装置。
17-05-24 20:33

引用 songxinmin 在 2017/5/24 11:45:42 发言【内容省略】

恰恰是因为中性点不接地所以没事,有压差才会导致触电!测一下钢梁和地之间有电压吗?零线和钢梁间电压足足220伏如果人体不在零线和钢梁之间产生回路怎么会触电呢?
17-05-24 21:03

引用 songxinmin 在 2017/5/24 11:45:42 发言【内容省略】

次事故中,变压器中线不接地,而钢梁够成良好的接地体,一相对钢梁接地,等于地电压就是一相的相电压,对零线呈现220V电压。这个跟两线一地输电法一样了。如果有机会测量,会发现另外两相对地是380,如果此时有人触摸另外两相,将增加触电危害。
而正因为钢梁的良好接地,使得附近大地成为等电位,人才不会有跨步触电感觉,这个跟小鸟站在电线上不会触电是一样的道理了。
而一般的导线接地,只是在地表,够不成良好接地,因为地表电阻率较大,所以地面才会形成很大的电压差,也才会构成跨步电压触电。
17-05-25 05:30

引用 songxinmin 在 2017/5/24 11:45:42 发言【内容省略】

还有一点,所谓TT,是变压器侧中线接地,负荷侧外壳接地的系统。
17-05-25 05:35
跨步电压不可小觑  ,电业安全工作规程规定,高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4点以内,室外不得接近故障点8米以内。
17-05-25 11:10