登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】关于跨步电压触电的事例(20170525)

点击:2394 回复:37

刚刚看过一个帖子,说是跨步电压可能没有危害,所以发这个帖子,希望各位注意安全。
10kv接地,在10米范围内走动,足以致命!
我遇到最近一次跨步电压触电是新疆哈密一焦化厂建设工地,炉区钢件焊接工地,一个工人跑来说柜子电人,我去处理。
当时刚刚下过一阵雨,地面潮湿,我走到距离配电箱(380V)大约两米处时,突然感觉两腿发麻,意识到有跨步电压触电危险,我跳到旁边一块铁板上,发麻感觉消失。
仔细观察,配电柜支架是角铁焊接制成,底座也是一块厚铁块,猜测应该是电源线某相接地。打电话通知停电,验电后检查发现,配电柜进线处一根相线外皮破损,并且已经靠到配电柜,铁皮已经发黑。处理导线绝缘后,检查其他地方没有发现问题,送电正常。
所以奉劝各位,说跨步电压没有危险的,就是在拿自己生命开玩笑。
最后修改:2017/5/26 9:00:29
17-05-22 15:35
跨步电压没有危险,谁说的。。。
17-05-22 15:50
哪位大神说没危险的?让他自己去试试
17-05-22 15:52
记得上次考试的时候是有距离要求的,还有跨步步距吧
17-05-22 21:58
单脚跳!安全好!
17-05-22 23:35
单脚跳还真听说过,这样没有电压差产生。但是万一摔了呢表情
17-05-23 07:52
跨步电压很危险......
17-05-23 08:30
这个应该和地面环境有很大关系,具体怎么样要测过才能知晓,不过谁都不敢去以身试电吧。
17-05-23 08:49
跨步电压是初级电工的基本安全知识,单脚跳破解。。。
17-05-23 09:44
真是拿生命在开玩笑,开挂的民族啊!
17-05-23 11:01

上一页下一页