登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:恒压供水启动问题

点击:2940 回复:43

请教各位老师,一台ABBacs510变频器(18.5KW),拖动一15KW潜水泵(200QJ40-78)恒压供水,井深60米,水泵在55米,一直使用正常。最近更换同一生产厂家、同型号潜水泵(原泵泵头磨损严重),启动过程中变频器显示电流偏大,电流超过45A后自动降频,在33.8A稳定,频率显示在25HZ左右,不能供水,但水泵工频直启工作正常,电流30A左右,三相平衡。变频器曾设置转矩提升,无效。请老师们赐教,谢谢。
17-05-15 15:38
频率太低了。。
17-05-15 17:07
频率低是因为电流过大,变频器自动降频保护。我就想知道为什么电流大。
17-05-15 17:37
看看你变频器输出电流多大?潜水泵一般是重载负载。应该是加速中过电流变频器自动保护降低频率。
17-05-15 17:53
有功率更大的变频器接上试一下;
17-05-15 18:59
水泵电流大 是根本,但是工频又正常,排除水泵的问题,楼上可以把加速时间设置大一点,或是把变频器参数 电机功率和电流设置大一些,看看情况。仅供参考。
17-05-15 20:17
是不是更换了泵,没有改动变频器参数,特别是电机那块的参数,可以重新做一下电机辨识
17-05-16 08:36
同一生产厂家、同型号潜水泵----如果换装过程没有动其他,说明水泵?问题
猜测压力控制回路出点问题
电流过大,变频器自动降频保护----有这功能,表示才知道
水泵直启电流是多少
17-05-16 10:07
是不是反转了。
17-05-16 10:15

引用 taiyu2016 在 2017/5/15 17:53:25 发言【内容省略】

启动过程中电流一度达到50A ,之后变频器降频保护,导致不能供水。
17-05-16 21:10

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯