登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器选型
点击:1722 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
805709808
电机是5.5KW的,配了一个1比20的减速机,如果再加一台变频器,是否可以选用3.7KW的变频器?
17-05-10 10:01
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
配减速机了就可以减小变频器??
17-05-10 10:13
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不可以;
17-05-10 10:13
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
5.5KW的马达额定工作电流大概是11A,而3.7KW的马达工作电流约为7.4A,两者的电流规格相差4A之巨。您认为用3.7KW的变频器,工作电流输出只有约8A左右,能去带动工作电流为11A的设备正常运行吗?
17-05-10 10:59
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
还至于这么省钱了?
17-05-10 11:00
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
想省钱是对的,但是省错了地方,搞不好烧掉3.7KW变频器,就真的是省钱不成蚀把米。
17-05-10 11:03
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
配了减速箱,只能改变机械传动系统的输出特性。电机的特性没变,变频器要与电机额定参数一致。不要改变。特别是减小。
最后修改:
2017/5/11 9:00:02
17-05-10 11:10
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
有这种思想的人做工程很可怕
17-05-10 11:28
8楼
编辑
引用
管理
zcd207
变频器的选型和电机有关系,与使用量无关,不要那么考虑,不该省,省出事故
17-05-10 14:07
9楼
编辑
引用
管理
启动绕组
这逻辑是不是多配2台减速机就可以不用变频器了。
17-05-10 16:36
上一页
下一页
工控新闻
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
ABB邀你探索直流应用的世界
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
2025开放原子开源生态大会在京开幕
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
更多新闻资讯