要检测输入电流是否正常,变压器如果发热严重肯定要烧,电流大?容量小?击穿?都有可能。
17-05-05 11:23
给变压器输出端接一个2A的单P开关
17-05-05 17:18
今天同事在国外把变压器打开看了输入端烧的  变压器的上端接的是0到250V  2000Va的调压器 变压器输入端烧是什么原因怪了
17-05-05 21:59
电阻没坏,变压器坏是否线路出问题了,变压器输出电压到引线的耐压值也要高了,不能用普通的导线
17-05-05 22:11
电压变了电阻一定电流是会跟着变的。
17-05-06 09:48
烧的是初级还是次级?
运行时实测一下电流吧!
17-05-06 13:23
估计是变压器容量不够了吧,不是每个抽头对应的都是2000VA的容量!
17-05-06 14:45
烧的初级
17-05-06 21:48
应该是变压器选型问题,输出负载没有变化的状态下,容量会随输出电压升高也会要求增大。变压器容量不够电流过大烧毁的。
17-05-08 11:59

引用 安且吉兮 在 2017/5/8 11:59:28 发言【内容省略】

同意。不知是否是隔离变压器,发热严重烧坏的