10楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
要检测输入电流是否正常,变压器如果发热严重肯定要烧,电流大?容量小?击穿?都有可能。
17-05-05 11:23
11楼
编辑
引用
管理
1522615606
给变压器输出端接一个2A的单P开关
17-05-05 17:18
12楼
编辑
引用
管理
564685733
今天同事在国外把变压器打开看了输入端烧的 变压器的上端接的是0到250V 2000Va的调压器 变压器输入端烧是什么原因怪了
17-05-05 21:59
13楼
编辑
引用
管理
chenqing309
电阻没坏,变压器坏是否线路出问题了,变压器输出电压到引线的耐压值也要高了,不能用普通的导线
17-05-05 22:11
14楼
编辑
引用
管理
gzlsj
电压变了电阻一定电流是会跟着变的。
17-05-06 09:48
15楼
编辑
引用
管理
wenquan753
烧的是初级还是次级?
运行时实测一下电流吧!
17-05-06 13:23
16楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
估计是变压器容量不够了吧,不是每个抽头对应的都是2000VA的容量!
17-05-06 14:45
17楼
编辑
引用
管理
564685733
烧的初级
17-05-06 21:48
18楼
编辑
引用
管理
安且吉兮
应该是变压器选型问题,输出负载没有变化的状态下,容量会随输出电压升高也会要求增大。变压器容量不够电流过大烧毁的。
17-05-08 11:59
19楼
编辑
引用
管理
05527833
引用
安且吉兮
在 2017/5/8 11:59:28 发言
【内容省略】
同意。不知是否是隔离变压器,发热严重烧坏的