引用 乌龟船长 在 2017/5/4 13:32:08 发言【内容省略】

无论是哪一家的继电器,在产品上线圈的编号绝对不是A1-A2,A1-A2的编号只能专属于接触器线圈,以下是两种继电器的编号,上图中线圈编号为2-10,下图线圈编号为13-14。
附件 MMM.jpg
最后修改:2017/5/4 16:14:49
17-05-04 15:57
以下是正泰JXZ-22F型继电器的底脚图,图中2Z是2组触点,线圈对应的编号是13-14,3Z是3组触点,线圈对应的编号是10-11,4Z是4组触点,线圈对应的编号是13-14。
附件 JZX-22F继电器_页面_2.jpg
17-05-04 16:30
以下是我以前公司进口意大利的图纸,图中线圈编号有A1-A2,也有13-14,线圈编号是A1-A2对应的是接触器,而编号是13-14的是继电器:
附件 hhh_页面_07.jpg
最后修改:2017/5/4 16:48:46
17-05-04 16:46
谢谢,我会改进的,对于电气图纸没啥经验,多多指教。
17-05-05 13:25
请问楼主是用CAD画的吗
17-05-06 11:09
第一张图用总览好了,这么画毫无美感可言,难道是为了节省纸吗。第一张图我觉得我得画十张
17-05-06 11:40
还有细节很差,就不一一说了
17-05-06 11:40
嗯,第一次画,确实有很多问题,但是我改了好多地方了。
17-05-08 09:03
EPLAN
17-05-08 09:04

引用 pan_xiansheng 在 2017/5/4 16:46:18 发言【内容省略】

附件 1.jpg
=========
我这个是意大利柯马的图纸,都是A1A2
17-05-12 09:48