登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:再来一波审图,大师们的指导我够改了,希望继续指导和提出建议。

点击:1503 回复:29

看看符不符合电气标准,按这些图和一些其他简单的配图(柜面,柜体,设备清单,端子图表,设备连接图能做出柜子吗,唯独没有接线图)能做出柜子吗。感兴趣的可以研究研究控制。但是一定要提出建议,和指正错误。
附件:
[本地下载]
17-05-03 10:10
下载了,先看看再说
17-05-03 11:59
专业软件画出来的就是不一样。符合不符合的,我大概也是不知道你们的 标准在哪里。如果需要根据这个来做柜子,那么你还需要一些元件的尺寸,这样才能看元件是不能放到柜子里面另外再要考虑到走线和散热等等问题~
17-05-03 13:46
嗯,谢谢指导。刚开始画强电部分的图,画出来了心里没底,公司也没个老师傅审审,只能这样让大家看看,指导一下,很有效的,发现了很多问题的。
17-05-03 13:51
感觉元器件摆放很紧凑,都知道用什么了还不好画电柜尺寸图吗
17-05-03 14:10
smart200CPU画的挺好看,初看我还以为是下载的宏了。
有个错误,smart200的以太网口不支持profinet通讯,且你的profinet还拼错了表情
最后修改:2017/5/4 10:32:16
17-05-04 10:06

引用 dashfor 在 2017/5/4 10:06:07 发言【内容省略】

西门子官网上面有, 可以让楼主代为提供。。。
17-05-04 10:23
smart200的官网还真没下到,1200的我倒是下载过
17-05-04 11:08
暂时不用这个口的,留着以后可能会用到,但是拼错了确实挺尴尬的,谢谢指导。
17-05-04 11:58
我又来挑刺了!
从楼主提供的图纸来看,电路板应该是单片机,或者是PLC,无论是属于以上的哪一种,其输出的容量都不会很大,通常只能接继电器,而不宜接如接触器。但从图纸中看到,电路输出接KX,KX的线圈编号是A1-A2,KX的触点编号是13-14。
问题来了,线圈编号是A1-A2及触点编号是13-14对应的元件是接触器,如果确实如此,那么电路板输出容量不能满足,寿命短,容易坏。
如果并非接触器,而是继电器,仍然也有问题,因为继电器线圈对应的编号绝对不是A1-A2,而是13-14(4组触点),继电器触点对应的编号也不是13-14,而是1-5-9(第一组)。
17-05-04 12:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯