1 首页先放项目名称,设计公司之类信息
2 图纸目录
3 柜子或者控制箱的布置图,外部按钮,内部接触器空开等
4 元器件清单
5 AC380 或者AC220回路,
6 DC24回路
7 输入信号
8 输出信号
三相电没见过用ABC表示的,一般都是L1L2L3
线径没表示出来
第一页有点乱,这种方式一般是见于毕业设计
17-05-04 12:35
我的顺序是,封面,说明,目录,弱电原理图,强电原理图,控制元件对照表,设备连接图,端子图表,安装板布局,柜面图,柜体图,设备清单,接线图。只是发出来了一小部分而已,谢谢指导。
A,B,C,这个我改,还有后面的接线图我已经做了优化,图纸那样接的话接线工会骂街的。
线径,线号,颜色,是否带屏蔽这些我打算只放线号上去,其他在设备清单里备注一下可以吗。
17-05-04 13:04
第一页的情况我是不是不需要那么画,直接用中断点加文字的形式说明一下就行,我觉着这样比较直观,可能不太好看和理解,但是控制原理很明确,有图纸吗发一份让我借鉴一下可好。
17-05-04 13:10
对,我就想要这种编号规则,我现在的规则就是KX表示常规继电器,MX表示交流接触器,这个设备连接点的规则和元件的表示规则都是出自哪里的呢。这就是我想问的电气标准和业界规则啊,能详细解答一下吗,或者给我一点文字资料啥的。
17-05-04 13:16

引用 pan_xiansheng 在 2017/5/4 12:34:48 发言【内容省略】

=================
线圈不是A1A2是1314?
最后修改:2017/5/4 13:32:26
17-05-04 13:32
这是我们的图纸,接触器线圈是DC24的,输出模块直接驱动。
17-05-04 14:17
附件 1.jpg
附件 2.jpg
17-05-04 14:18
我似乎懂了一些,那个连接点的规则其实是继电器触点映像的连接点,而我觉得触点映像显示出来比较难看,就给隐藏了,然后开始自己随便写的。谢谢指导,颠了一圈终于找到答案了。再次感谢。
17-05-04 15:01
懂了懂了,瞬间懂了,看来那映像得留着啊,太感谢了。
17-05-04 15:04
我看完的第一感觉就是乱,建议楼主还是要分段画图以示区分,这样无论自己审图还是别人审图都很方便并且一目了然。