登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:星三角控制

点击:2148 回复:37

星角控制最常见的了,电工都接触过了,说起来容易,放假前一天做好了一个控制柜已试过机,没带负载,然后到现场把线跟电机连好,合闸送电,5秒不到,碰的一声响炮,人都吓死了,结果一个空开,一个接触器挂了,大家看看,知道问题在那,先卖个关子,还是要仔细小心。
附件 P70502-154534.jpg
附件 P70429-152724.jpg
附件 P70429-143626.jpg
17-05-02 18:47
短路了。
17-05-02 19:10
应该是电机线圈的头尾搞错了。
17-05-02 20:16
最容易出错的就是电机首尾端搞错。记得原来我厂消防泵开始运转没事,到了角星转换时就跳闸,拆开才发现接错了。倒是没炸。
17-05-02 20:53
是不是  在星行为正转  切换成三角形反转了
17-05-02 21:01
单从图片上也看不出个所以然,都是小问题,又不是什么高科技,楼主就别卖关子了
17-05-02 21:10
5楼说的对,图上看不到什么的,说说是什么原因吧!
17-05-02 21:13
这玩意有啥关子好卖的,就一个这都能放炮了还能有啥技术啊!
17-05-02 21:22
估计是自锁没做好,短路了
17-05-02 21:51
放炮意味着有短路的地方,是封星和角接触器的联鎖未能做好的原因,5秒时间正好是星转角的时候吧。
17-05-03 04:52

上一页下一页