登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接近开关故障

点击:1265 回复:12

今天遇到了两个故障都是ab的接近开关故障,总是出现在没有接近物体时发出信号,要不就是一旦产生接近信息就像带了自锁似的,调了半天也没调好,无奈改电路换了其他的接近开关
17-04-29 21:27
接近开关为电子元件,性能变差或有元件软故障或击穿,都会导致工作不正常,更换同类开关,即可判定是否开关损坏。
17-04-29 22:11
你那个接近开关是几线制的,是不是和其他线路一起有感应电。
17-04-29 22:52
两个都是3线
17-04-30 02:00
接近开关用万用表通断档测一下,三线对金属外壳是否有短路?如果是,把接近开关绝缘安装就行了。
最后修改:2017/4/30 8:30:29
17-04-30 08:29
质量差的接近开关会这样。
17-04-30 10:26
灵敏度可调吗?如果可以降一点试试!
17-04-30 11:56
该用户被锁定!
17-04-30 20:24
以前用过国产货也出现过这样的状态,后来索性都换了
17-04-30 21:29
可以将换下的直接带中继进行试验,如正常就是有干扰
17-04-30 22:04

上一页下一页