登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】发生争议的电流测量(20170504)

点击:1634 回复:27

一台国产变频器,带22KW 水泵, 给定频率最高50HZ 时, 变频器面板显示三相电流31  33   35 ,但是用卡表测量变频器进线电流其中一相20,剩余两相36,现场人员非得说电机有问题。
我认为这是正常的。具体理论我也说不出。
最后修改:2017/5/5 8:40:26
17-04-29 07:59
变频器的输入电源和输出电源是经直流隔离了
17-04-29 08:48
很正常,因为输入输出电压也是有差别的
17-04-29 09:06
这很正常,电流的大小与负载及进线电压都有关,同样负载,电压低了,电流自然大
17-04-29 10:08
只要马达运行的声音正常,温升正常,即可。
17-04-29 11:46
正如我判断,电机确实没有问题。
变频器也正常。
17-04-29 11:47
其中一相20,剩余两相36,我感觉不太正常。三相输入是经过桥堆过来的,区别会这么大??
17-04-29 14:06
是呀,楼主很自信。这个分析是对的。如果说电机有问题,可以从温度和带载能力去甄别。方法很多。只看变频器的进线电流,是说明不了任何问题的。
17-04-29 16:56
   进线三相电流差异较大,这也与供电三相电源有关系。变频器面板显示电流基本一致,这说明变频器及电机均没有问题。
17-04-29 17:48
测输出呀,哪有测输入的,变频的输出电压是可变的。
17-04-29 19:57

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯