登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:渣浆泵与电动机的配套案例

点击:1854 回复:17

前段时间公司领导打电话,要求去选矿车间帮着看一下渣浆泵,说一直跳闸,电流很高,三周了一直没找到原因。
到现场之后首先用手盘车没发现问题,他们告诉我现在的电机和泵都是新的,脱开皮带单独试验电机,空载电流也不大,挂上皮带试验,启动完成切换到接触器运行后,90千瓦电动机电流达到了500多,马上喊停。发现电动机铭牌没有标注速度,只有极对数,二极电机,查看渣浆泵铭牌,找不到,询问维修工,说是1400转的,皮带轮是一样大的,1:1,渣浆泵以额定转速的两倍运行,临时找了一台75千瓦4极电机换上,暂时解决。
17-04-27 12:42
二极怎么会是1400转尼
17-04-27 13:25
二极电机转速大概2850转,比泵的额定转速大一倍,那是不是电机功率应该也要大一倍啊。
17-04-27 14:20
水泵级数不对也不行。
17-04-27 14:26
楼主分享很不错。电机是两极的,泵的转速是1400,这怎么行,难怪跳闸。这么干就是狗带嚼子,乱套了。
17-04-27 14:57
那是渣浆泵的转速
17-04-27 14:58

引用 kdrjl 在 2017/4/27 14:57:11 发言【内容省略】

电动机铭牌内容缺失也是原因之一,而且中英文结合的方式,中国人看着也费劲,国产电机老外看本来就有点蒙,干活又比较死板,三周时间就是来来回回倒电机倒泵头。
17-04-27 16:55
不换电机可以但是,负载跟电机皮带轮要2比1
17-04-27 17:24

引用 1522615606 在 2017/4/27 17:24:43 发言【内容省略】

加工皮带轮不容易,当地机加工能力很弱。
17-04-27 17:31

引用 lizhengchao 在 2017/4/27 14:58:08 发言【内容省略】

渣浆泵的话二级电机1400转就是正常吗?你的意思
17-04-27 21:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯