主题:松下A6伺服正反转问题

点击:17093 回复:31

这几天一直在调试机器,用两个步进,一个伺服,伺服是松下A6的,怎么调试都不能反转,只能朝一个方向转.检查程序,用正负方向来控制伺服,接线也检查了,就是查不出来,也反复看电子版的说明书.一点头绪都没有,所以就过来问问各位师傅们怎么回事?
17-04-26 16:21
控制模式设置成脉冲加方向
17-04-26 16:52
试过了,没有效果表情
17-04-26 17:14
把给伺服电机驱动器的脉冲加方向信号给步进电机驱动器试一下,如果能正反转说明伺服电机驱动器设置或者接线有问题,如果也不能正反转就说明控制器那边的问题.
17-04-26 17:40
呵呵;不是设置的原因、就是程序或接线不对;
17-04-26 17:51
除非设置了类似禁止反转此类的参数。
17-04-26 18:34
应该是程序不对,你试一下步进电机能不能反转!
17-04-26 18:56
不是设置在力矩模式吧
17-04-26 21:53
看下伺服里脉冲形式和控制器设置是否一致,监控下伺服驱动器方向信号有没有接收到。
17-04-26 23:47
也是,谢谢你的指点
17-04-27 08:13