这几天一直在调试机器,用两个步进,一个伺服,伺服是松下A6的,怎么调试都不能反转,只能朝一个方向转.检查程序,用正负方向来控制伺服,接线也检查了,就是查不出来,也反复看电子版的说明书.一点头绪都没有,所以就过来问问各位师傅们怎么回事?
17-04-26 16:21
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
控制模式设置成脉冲加方向
17-04-26 16:52
2楼
编辑
引用
管理
努力瑞
试过了,没有效果
17-04-26 17:14
3楼
编辑
引用
管理
李湘衡
把给伺服电机驱动器的脉冲加方向信号给步进电机驱动器试一下,如果能正反转说明伺服电机驱动器设置或者接线有问题,如果也不能正反转就说明控制器那边的问题.
17-04-26 17:40
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;不是设置的原因、就是程序或接线不对;
17-04-26 17:51
5楼
编辑
引用
管理
415150043
除非设置了类似禁止反转此类的参数。
17-04-26 18:34
6楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
应该是程序不对,你试一下步进电机能不能反转!
17-04-26 18:56
7楼
编辑
引用
管理
goldage
不是设置在力矩模式吧
17-04-26 21:53
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
看下伺服里脉冲形式和控制器设置是否一致,监控下伺服驱动器方向信号有没有接收到。
17-04-26 23:47
9楼
编辑
引用
管理
努力瑞
也是,谢谢你的指点