登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:地线与零线搭在一起
点击:2125 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
liuxianlu_yn
在 2017/4/24 16:58:24 发言
【内容省略】
说的非常对,在漏保下方试验也跳闸
17-04-25 16:08
11楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
这个接触一定要好的!
17-04-25 16:09
12楼
编辑
引用
管理
1522615606
进去配电箱前可以搭一起,进去后就不能接一起了
17-04-25 17:15
13楼
编辑
引用
管理
gc666
要看电力系统,电力系统分IT、TT、TN(TN-C、TN-S、TN-C-S)系统,楼主好好看看电气技术书籍吧,如果安装了漏电开关,接地、接零就不能接在一起,漏电开关具有零序电流保护与剩余电流保护
最后修改:
2017/4/26 10:37:00
17-04-26 10:35
14楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
如果安装了漏电开关,零地混用会跳开关 。