主题:管道恒压供水,压力表直接接在主管道上么,参数需要设置多么?

点击:1296 回复:6

恒压供水,配压力变送器使用,参数不需要调整太多么,控制模式和运行指令通道,只设置这两项就可以么?
求解
17-04-21 16:53
变频器具体型号?
17-04-21 17:29
pid调节。要避免启动瞬间压力变化,避免频繁起停。北方冬季要防止压变取压管冻。
最后修改:2017/4/21 19:17:25
17-04-21 19:16
你用的是什么变频器呀?
17-04-22 09:40
这个东东说简单也简单说复杂也复杂。
17-04-23 23:03
你好,可以科普下压变取压防管冻是什么意思,就是防止管内结冰冻实是吧,这个怎么实现呢?
17-04-24 09:27
启动方式,pid由0改为1启用pid就行了。然后面板上下键调节压力,易能这么调节的。
17-04-24 20:35